Добрый вечер! Первый раз занимаюсь пароснабжением. И не могу найти негде даже принципиальной схемы парового узла ввода. Что в него должно входить кроме манометров и термометров? Нужны ли фильтры грязевики? Или на пару применяются какие то другие фильтры? В общем помоги те начинающему в этом новичку.
Узел ввода будет обслуживать паровоздушные калориферы и систему отопления. Подключение по зависимой схеме. Желательно с узлом учета.
Заранее благодарен всем ответившим!
Слишком общий вопрос...
Узел может иметь в составе один или несколько элементов и подсистем, таких как: коллектор, узел учета, системы регулирования. Вариантов не то чтобы очень много, но хватает...
Фильтрами на паропроводах защищают обычно автоматические клапаны в системах регулирования подачи пара. В зависимости от требований, фильтры могут быть как стандартными (стандартная сетка), так и специальными (мелкая сетка разных ячеек и материалов). При отсутствии каких-либо специальных требований, касательно фильтрации пара, применение специальных (мелких) сеток в фильтрах на паре, является необоснованным и можно считать навязыванием со стороны продавца.
Существуют правила, касающиеся обустройства паровых коллекторов. В двух словах, на паровом коллекторе должны быть: ручная запорная арматура на вводе и на всех потребителях, термометр, манометр, предохранительный клапан, узел отвода конденсата, дренажная запорная арматура. Далее идут варианты в зависимости от технических условий и требований (автоматические отсечные клапаны, датчики давления, расходомеры и пр.).
Добрый день!
Разрабатываю раздел пароснабжение технологического оборудования (сушильные, гладильные, стиральные машины) и котельную для этих оборудований.
1. Разрешается ли прокладка трубопроводов пара высокого давления в помещениях коридоров?
2. Регуляторы давления можно ли устанавливать в помещениях, где установлены те самые оборудования?
Прошу ответы предоставлять ссылкой на нормативный документ.
У меня не мало вопросов...